TA的每日心情 | 怒 11 小时前 |
---|
签到天数: 3384 天 连续签到: 6 天 [LV.Master]2000FPS
|
注册登陆后可查看附件和大图,以及购买相关内容
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
x
本帖最后由 石鑫华视觉 于 2013-5-6 21:04 编辑
问题:我在Vision Builder for Automated Inspection (VBAI) 中创建了一个检测序列(inspection),在这个检测序列中我想与几个modbus设备通信。VBAI是否支持modbus通信功能?
解答:是的,VBAI支持通过modbus TCP或其他串口协议与主设备通信。换句话说,VBAI只能作为modbus从设备。
设置modbus通信时,首先通过Tools>Communication Device Manager打开Communication Device Manager 。点击Help按钮查看配置modbus设备的专门步骤。
现在为您的检测序列添加Modbus Slave步骤,可以从Communicate页中找到这个步骤。配置这个步骤从本地modbus寄存器中读取或写入数据。关于Modbus Slave步骤可配置参数方面的信息,可以参考名为Modbus Slave Controls的VBAI配置帮助文档,该文档位于Help Online Help...
此外,可以看到VBAI本地modbus寄存器中的当前数值。具体细节可以参考VBAI帮助文档Modbus Local Registers Terminal。您还可以在VBAI帮助中看到名为Modbus Slave FAQs的文档,该文档对于定位并解决通信中出现的问题有很大帮助。
|
|