在大部分的机器视觉项目中,工业相机都是使用外部触发模式来工作的。而直接使用连续采集模式的项目,相对来说比较少。在LabVIEW中,对于这种要求的处理很简单,在采集图像后,添加一个错误判断的条件结构,如果生成了超时错误,那么就继续执行采集图像过程,而如果在超时时间内有触发信号,那就采集图像,进行后面的图像分析。而这样的条件判断实现方法,其实也是VBAI中的实现方法。当然了,VBAI中没有条件结构可以使用。要在VBAI中实现类似的效果,就需要使用状态图来处理。
VBAI常规的连续处理,就是在一个状态图中,设置一个采集图像的函数,然后在后面串行的设置图像分析函数。而要实现触发的条件判断,那就要设置两个状态图。一个状态图里可以认为是采集图像的功能,这个状态图里只需要旋放置采集图像函数即可,当然采集图像函数,要设置成触发模式。接着再顺序设置一个状态图,第二个状态图里,则放置需要的图像分析函数即可。然后在第一个状态图里,另外创建一个传递,传递的条件设置为采集函数的超时=真即可。这样VBAI连续运行时,如果第一个状态图里的采集函数有超时,则继续执行第一个状态图。而如果有触发信号,则采集图像后执行第二个状态图,进行图像分析。更多详情,可参考公众号“石鑫华视觉网”视频号“机器视觉论坛”的视频教程:
NI VBAI采集图像触发模式信号超时的处理方法
|